제품소개

고객지원

  • sales@switco.co.kr
리클로져 (Recloser)
  • 가스절연
  • 폴리머절연

리클로져

SF6 GAS INSULATED RECLOSER

리클로저는 가공배전선로의 전주에 설치되어 단시간 내에 일시적인 고장(과부하, 단락, 단선)을 차단하여 배전선로의 주요설비 보호 및 정전 구역을 최소화하는 제품

2020_product_05

제품소개

품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.

FEATURE
  • Fault detection & protection
  • Control & status monitoring
  • Measurements(current, voltage, power factor, frequency, power, energy, counter)
ADVANTAGES
  • The magnetic actuator provides highly efficient, reliable performance while consuming very little energy.
  • The controller is a microprocessor based controller that provides the protection, data logging and communications function.
SPECIFICATIONS
스펙정보
ITEM PG1R PG2R PG3R
JK-REC
Rated voltage (kV) 12(15) 24(25.8) 36(38)
Rated normal current (A) 630 630 630 / 800
Rated power frequency withstand voltage (kV) 50 60 70
Rated lightning impulse withstand voltage (kV) 110 150 170
Rated short-time current (kA, RMS) 12.5 / 16
Rated symmetrical interrupting (kA, RMS) 12.5 / 16
Rated short-circuit making current (kA, peak) 32.5 / 42
Minimum operating current (A) Phase 10 - 900(Step: 1A)
Ground 2 - 900(Step: 1A)
Operating Mechanism Magnetic actuator
Mechanical endurance (times) Min. 10,000
Weight (kg) 160 190 190
Applied Standard ANSI C37.60

폴리머 리클로져

RECLOSER

폴리머 리클로저는 가공배전선로의 전주에 설치되어 단시간 내에 일시적인 고장(과부하, 단락, 단선)을 차단하여 배전선로의 주요설비 보호 및 정전 구역을 최소화하는 제품 (온실가스배출이 없는 환경친화형 제품)

2020_product_06

제품소개

품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.

FEATURE
  • PMA
    (Permanent Magnetic Actuator)
  • On/OFF indicator
  • Universal or NEMA clamp
  • Manual tripping
  • Locking and optional closing device
  • Easy installation and operation
HIGH RELIABILITY
  • Maintenance-free concept
  • Solid Dielectric insulation
  • Climate-independent
  • Simple operating PMA mechanism
  • Up to 3000m altitude, it ensure the rated insulation and interrupting capabilities.
SPECIFICATIONS
스펙정보
ITEM PS1R PS2R PS3R
JK-MREC
Rated voltage (kV) 15 24 36
Rated frequency (Hz) 50 / 60
Rated normal current (A) 630 / 800
Rated short-time withstand current (kA) 12.5 / 16
Rated short-circuit breaking current (RMS) (kA) 12.5 / 16
Operating time (Close/Open) (s) 0.05 / 0.025
Mechanical endurance (Operating Cycles) Min. 10000
Rated load current switching (A) 630 / 800
Rated lightning impulse withstand voltage(kV) 95 / 110 125 / 145 170 / 195
Rated power-frequency withstand voltage(kV) 36 / 50 50 / 60 70 / 80
Applied Standard IEC 62271-111