Ring Main Unit(LBS+CB)
  • 가스절연
  • 건조공기절연

RMU

RING MAIN UNIT

RMU(Ring Main Unit)는 유럽형 다회로 차단기로 지중 배전선로의 구분, 분기 및 수용가의 인입점에 설치하여 부하 사고전류 차단, 신속한 고장구간 분리와 정전구간을 최소화 할 수 있는 제품

2020_product02_03

제품소개

품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.

FEATURE
  • Up to 6 way circuit breaker and switch combination with 3 position switch combined.
  • Counter of operation times
  • Pressure gauge
  • SF6 gas insulation and VI interruption
  • Capacitive voltage indication
HIGH RELIABILITY
  • Simple operating mechanism
  • SF6 Gas vessel made of stainless steel
  • Climate-independent
  • Easy installation and operation
  • High-quality VI (Vacuum interrupter)
SPECIFICATIONS
스펙정보
ITEM RG1C RG2C
Rated voltage (kV) 15 24
Rated normal currnet (A) 630
Rated frequency (Hz) 50 / 60
Rated short-time withstand current (kA) 12.5 / 16 / 20
Rated duration of short circuit (s) 3.0
Rated short-circuit making current (kA) 32.5 / 41.6 / 52
Rated short-circuit breaking current (kA)
(Applies to circuit Breaker only)
12.5 / 16 / 20
Mechanical endurance (Operating Cycles) Min. 2000 / 5000
Rated lightning impulse withstand voltage (kV) 95 / 110 125 / 145
Rated power-frequency withstand voltage (kV) 36 / 40 50 / 60
Three-phase disconnector combined earthing switch  
Rated voltage (kV) 15 24
Rated short-time withstand current (kA) 12.5 / 16 / 20
Rated duration of short circuit (s) 3.0
Applied Standard IEC 62271-100

Dry Air Insulated Load Breaker Switch (Underground line)

Dry air insulated multiway Load Breaker Switch for underground line.

2020_product02_04

제품소개

품질과 서비스스위코진광은 끊임없이 품질과 서비스를 향상
시키면서, 고객 만족을 이루고 고객 신뢰를 확보하기 위해
고객의 진정한 요구를 파악하려 노력합니다.

FEATURE
  • Up to 6 way switchgear with earthing switch
  • Counter of operation times
  • Pressure gauge
  • Vacuum interrupter for breaking the load current
  • Overpressure relief device
HIGH RELIABILITY
  • Simple operating mechanism
  • Switchgear vessel made of stainless steel
  • Climate-independent
  • Easy installation and operation
SPECIFICATIONS
스펙정보
ITEM RA1L RA2L
Rated voltage (kV) 15 24
Rated normal current (A) 630
Rated normal frequency (Hz) 50 / 60
Rated lightning impulse withstand voltage (kV) 95 / 110 125 / 145
Rated power-frequency withstand voltage (kV) 36 / 40 50 / 60
Rated short-time withstand current (kA) 12.5 / 16
Rated duration of short circuit(RMS) (kA) 12.5 / 16
Rated short-circuit making current(Peak) (kA) 32.5 / 41.6
Mechanical endurance (Operating Cycles) Min. 5000
Rated mainly active load breaking current 630
Rated cable-charging breaking current 25
Rated line-charging breaking current 1.5
Applied Standard IEC 62271-103